Vous devez vous connecter pour pouvoir participer au forum.

Travaux sur réseaux dans le fuseau de digue

Bonjour,
Nous sommes à la recherche de REX sur les petits travaux à proximité d'une digue. Les digues que nous avons en gestion ceinturent les communes et font souvent l'objet de menus travaux (abatage de platane, fuite sur réseaux, remplacement de poteaux télécom…). Il est délicat de demander aux entreprises la prise d'un maître d'œuvre agréée pour des coûts de travaux très faibles.
Cependant les techniques utilisées lors du terrassement pour des travaux sur les réseaux (eaux potables, assainissement…) n'est souvent pas compatible avec la sécurité sur les ouvrages hydrauliques, à savoir l'utilisation de matériaux drainants pour le remblaiement et un compactage  insuffisant.
Quelles préconisations faites-vous lors de petits travaux afin de garantir la pérennité de l'ouvrage?
En vous remerciant.
Cordialement
Ferrer Guilhem
citer citer la sélection
Bonjour
Pour information, vous trouverez de la documentation sur les travaux à proximité de digues sur le site de France Digues :

Le guide rappelle bien "En application des dispositions des articles R.181-45, R.181-46, R.214-119, R.214-120 et R.562-16 du code de l'environnement, les travaux envisagés par un responsable de projet tierce partie au regard du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique doivent être conçus par un organisme agréé quand ils sont susceptibles d'avoir un impact sur ce système ou cet aménagement.
Un maître d'œuvre agréé doit être désigné pour définir le projet des travaux et en suivre l’exécution, dès lors qu'ils vont au-delà des travaux d'entretien ou de réparation courante (ce caractère reste de la seule appréciation du gestionnaire du système d'endiguement ou du préfet) sur l’ouvrage. Il ne se confond pas avec l'entreprise chargée des travaux."
Étant donné votre témoignage, il semble que ces interventions ont un impact substantiel sur les ouvrages. Il semble donc délicat de ne pas faire appel à un organisme agrée.
Je laisse les gestionnaires vous faire part de leurs expériences.
citer citer la sélection
Bonjour,

Je rencontre une difficulté complémentaire…
J'ai répondu à une DICT  que les renseignements fournis ne permette pas de répondre avec une demande de précision.
Est-ce le déclarant doit refaire toute la procédure DICT (en sollicitant tous les exploitants de réseaux) ou je peux répondre avec le récépissé en faisant référence à le même numéro de consultation du téléservice ?
Mon problème étant que je serais hors délais (7 jours) pour la deuxième réponse.

Merci de vos retours,
Marc HAGENSTEIN.
citer citer la sélection
 

Vous devez vous connecter pour pouvoir participer au forum.

Haut de page