Vous devez vous connecter pour pouvoir participer au forum.

Déclenchement visite post crue

Bonjour à tous,
Suite au combo tempêtes Nils + Pedro, de forts coefficients de marée et une pluie incessante depuis 35 jours, la métropole de Bordeaux a du se mobiliser fort pour lutter contre les surverses et désordres multiples la semaine dernière. Nous nous demandions quelles sont les conditions à remplir qui nécessitent de déclencher des visites post crue et si un bureau d'étude agréé était nécessaire pour ce type de mission, ou s'il est possible de le faire en interne.
Nous pensions fixer une côte à 5m NGF.
Auriez-vous un retour là-dessus ?
Merci,

Bien cordialement,
citer citer la sélection
Bonjour Mathilde,
Nous avons mis dans la boucle quelques gestionnaires ayant subi des crues dans les derniers temps qui pourront partager leur expérience.
En première réponse, nous pouvons vous dire que c'est au gestionnaire de préciser les critères de déclenchement des visites dans son document d'organisation (cf Arrêté du 8/08/2022 - article 3 III.4). Généralement, si une crue a mis en charge vos ouvrages, il est plutôt conseillé d'aller voir comment ils se comportent à la décrue.
Pour ce qui concerne le BE agrée, il sera éventuellement à mobiliser dans un second temps, selon les constats par les équipes en interne pour un diagnostic complémentaire?
(cf l'arrêté du 15/11/2017 sur l'agrément - le BE agrée notamment prévu pour un diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique, si le SE ne respecte plus les garanties d'efficacité).
Enfin, selon les constats sur vos ouvrages, n'oubliez pas de faire la déclaration d'EISH (voir modèle dans nos ressources  : https://www.france-digues.fr/ressources/base-de-connaissances/eish-modeles-fiches-analyse-et-declaration/).
Je laisse les gestionnaires compléter/ partager leur expérience si besoin.
Bon courage !
citer citer la sélection
Bonjour,
Côté Pôle ouvrage du SYMBHI, nous avons indiqué dans nos consignes de surveillance que nous déclenchons une VTA après chaque crue importante (en pratique dès qu'on a atteint une Q10 et de manière systématique si le niveau de protection a été atteint). Cette VTA peut être limitée à certains secteurs du SE selon le niveau de la crue atteint (certains secteurs peuvent ne pas avoir été mis en charge selon les niveaux de crues). Il n'y a pas d'obligation réglementaire à faire faire cette VTA par un BE agréé mais dans un contexte post crue où le gestionnaire est généralement bien occupé, le recours à un BE peut présenter l'intérêt de nous décharger un peu.
Cordialement
Véronique Platz
citer citer la sélection
 

Vous devez vous connecter pour pouvoir participer au forum.