Bonjour à tous,
Nous avons découvert une fuite sur une canalisation traversante (eau brute) sur l'une de nos digues (remblai avec parement béton). L'entreprise gestionnaire du réseau également BE agréé digues et barrages a lancé une maîtrise d'œuvre pour réparer la fuite. Le problème étant que suite aux travaux de terrassement les matériaux en sous face de la conduite sont restés humides, la fosse a cependant été remblayée. 3 essais panda ont été réalisés montrant des résistances < 1Mpa sur les matériaux sous la conduite (les matériaux terrassés ne présentant pas d'anomalies). Première question : les anomalies de résistance peuvent-elles être imputées à la fuite?
Actuellement le BE nous propose la mise en place d'un massif filtrant côté zone protégée pour rabattre le niveau piézo sans toucher aux fameux matériaux encore saturés. Je me questionne sur l'utilité d'un massif filtrant sans traiter le problème de compactage sous la conduite ? Risques d'un point de vue stabilité de l'ouvrage?
Merci pour vos éclaircissements.